Sopiiko kysäistä, mikä tarkistus?ktaina kirjoitti:Veikkaan että joku puoliammattilainen asialla ja tarkistus jäänyt tekemättä....
Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
Valvoja: Moderaattorit
Re: Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
Anteeksi nimimerkkini, mutta en tiedä mihin päin sen pitäisi viitata?
-
- Adrian Monk
- Viestit: 2874
- Liittynyt: To Helmi 05, 2015 10:52 am
- Paikkakunta: Rannikolla tuulee
Re: Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
No olen ajatellut että jonkun muun pitää vielä tarkistaa se että on asennettu oikein..no ehkä riittää että jälkitarkastusta ei tehdä,firmat jotka noita tekee ilmoittaa kyllä että tehdään asennuksen jälkeen jälkitarkastus mutta ehkä tämänkin jälktarkastuksen on tehnyt tekijä itseSverdlov kirjoitti:Sopiiko kysäistä, mikä tarkistus?ktaina kirjoitti:Veikkaan että joku puoliammattilainen asialla ja tarkistus jäänyt tekemättä....
Re: Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
Ikävä totuus on se että näiden asennusten tarkastusta ei hoida kukaan muu kuin itse asentaja, lattia on yleensä lyöty siihen päälle siinä vaiheessa kun rakennustarkastaja paikalle tulee käymään, toki työmaalle on määrätty valvoja jonka tulisi tarkistaa kaikki asennusvaiheet mutta käytännössä monikaan valvoja ei tuollaisia asioita tarkasta eikä niihin puutu.
Jos nuo uutiset nyt paikkansa pitävät, ja jos tuon asennustavan oikein käsitän:
Mahtaako tuolta sitten paljastua vielä sellainen lopullinen virhe että kun sähköhäiriölle ei ole löydetty selitystä, eli jos sieltä on sulake palanut silloin tällöin ilman että syy on löytynyt, on tilalle vaihdettu suurempi sulake tai sitten vikavirtasuoja on poistettu.
Jos nuo uutiset nyt paikkansa pitävät, ja jos tuon asennustavan oikein käsitän:
Ja kyseessä on siis ollut lautalattia:– Teknisesti se on tapahtunut niin, että kaapeli oli taivutettu tiukalle mutkalle ruodepuiden ympäri ja sitten kiristetty nippusiteillä ja johtimilla betoniverkkoon kiinni turhan tiukasti. Kaapeli taivutuksessa taittuu ja mahdollisesti murtuu. Kiristyskohdissa kaapelin eristys painuu lyttyyn ja se ei ole hyvä asia. Se mahdollistaa paikallisen kuumenimisen ja edelleen oikosulun.
Niin kyllä tuo asennustapa on jo lähtökohtaisesti mielestäni ollut väärä, lämmityskaapeli voidaan kiinnittää betoniverkkoon kiinni jos kyseessä on betonilattia, mutta jos tuossa tosiaan on ollut pelkkä lautalattia eikä kaapeli ja verkko ole jääneet betonivalun sisälle niin tuossahan auttamatta käy niin että lautalattian elämisestä johtuen verkko hiertää ajastaan kaapelin eristeen rikki, vaikka sitä ei olisi liian jyrkälle mutkalle taivutettukaan. Betonivalun sisällähän näin ei pääse tapahtumaan koska siellä ei tapahdu kaapelin ja verkon välillä pientäkään liikettä.– Palo syttyi lautalattian alla olleesta sähkötoimisesta lattialämmityksestä. Lämmityskaapelin asennuksessa oli tehty virheitä. Kaapeli oli taivutettu liian tiukalle mutkalle ja kiinnitetty kaapelin eristeitä vaurioittavalla tavalla. Näiden vaurioiden johdosta kaapeli vikaantui ja sytytti sen läheisyydessä olleen puun, tutkinnanjohtaja Kai Valonen kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotteessa.
Mahtaako tuolta sitten paljastua vielä sellainen lopullinen virhe että kun sähköhäiriölle ei ole löydetty selitystä, eli jos sieltä on sulake palanut silloin tällöin ilman että syy on löytynyt, on tilalle vaihdettu suurempi sulake tai sitten vikavirtasuoja on poistettu.
-
- James Bond (Daniel Graig)
- Viestit: 17115
- Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am
Re: Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
Ihan kohta, muutaman minuutin kuluttua julkistetaan OTKES:n raportti siitä, kuinka kolme lasta surmannut tulipalo mahdollistui:
22.11.2019 klo 07.30
YLEYle seuraa: Tutkinta kolmen nuoren hengen vaatineesta mökkipalosta valmis – OTKESilta 4 suositusta vuokramökkien turvallisuuden parantamiseksi
Vuokramökkien hintaan pitäisi kuulua paloturvallisuus, muistutetaan Onnettomuustutkintakeskuksesta.
Levillä 3 lapsen kuolemaan johtaneen mökkipalon tutkinta on nyt valmis – 4 suositusta vuokramökkien turvallisuuteen
Onnettomuustutkintakeskus antaa tänään uusia suosituksia vuokramökkien turvallisuuden parantamiseksi. Taustalla on Kittilän Levillä huhtikuussa sattunut mökkipalo, jossa kolme alaikäistä lasta kuoli.
Voit seurata asiaa koskevaa tiedotustilaisuutta suorana tästä artikkelista klo 9.30 alkaen.
Tutkinta mökkipalosta on nyt valmistunut. Jo aiemmin on todettu, että palon syynä olivat väärin asennetut lattialämmityskaapelit.
Palanut mökki oli vuonna 2005 valmistunut kaksikerroksinen hirsimökki. Mökissä oli palon syttymishetkellä saman pyhtääläisperheen neljä sisarusta.
Lapsista kolme nukkui palon syttyessä yläkerrassa. Vanhin lapsista, teini-ikäinen poika, nukkui alakerrassa, havahtui palovaroittimen ääneen ja onnistui pelastautumaan. Yläkerrassa nukkuneet lapset kuolivat savukaasuihin.
Asennusvirhe mahdollisti tulipalon
Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaa johtanut Kai Valonen totesi keväällä, että palaneessa mökissä käytetty lattialämmityksen toteutustapa on mökeissä käytössä yleisestikin. Valonen piti mahdollisena, että onnettomuus voisi toistua.
Puulattian alla olevat lämmityskaapelit oli asennettu liian tiukalle mutkalle ja niiden eristeet olivat vaurioituneet, mikä mahdollisti kaapelien kuumenemisen ja tulipalon.
Onnettomuuskeskus kiinnitti vuokramökkien turvallisuuteen huomiota heti palon jälkeen keväällä ja totesi, että majoitustilojen maksimoiminen yläkertaan rakennettavilla parvilla voi johtaa tilanteeseen, jossa toisen kerroksen tiloista on vaikeaa tai jopa mahdotonta poistua palon sattuessa.
Sähköturvallisuusmääräyksiä on turmamökin valmistumisen jälkeen kiristetty. Lattialämmityskaapelien asennuksessa pitää nykyisin käyttää vikavirtasuojausta. Se olisi voinut estää tulipalon.
22.11.2019 klo 07.30
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!
Re: Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
Tukes Rakennuslehdessä: Kolmen lapsen hengen vaatineen Levin mökkipalon takana voi olla petos – ei sähköurakointioikeutta
Julkaistu: 27.11. 15:53
Tukes epäilee, että mökkiin asensi sähköt rakennusfirman ulkopuolinen henkilö, jolla ei ole sähköurakointioikeutta.
Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) viime perjantaina julkistaman raportin mukaan viime huhtikuussa sattunut Levin mökkipalo syttyi väärin asennetusta sähköisestä lattialämmityksestä. Onnettomuudessa kuoli kolme lasta.
Levin tapauksessa näyttää siltä, että mökin sähköasennukset on tehty vastoin lakia, selviää Rakennuslehden kirjoittamasta jutusta.
Mökkipalon tutkinnassa kävi aiemmin ilmi, että palo syttyi olohuoneen lautalattian alla olleesta sähkötoimisesta lattialämmityksestä, jonka lämmityskaapelin asennuksessa oli tehty useita virheitä.
Alustavissa tutkimuksissa ilmeni, että palo lähti leviämään keskellä yötä alakerran olohuoneesta. Kaikki kolme lasta nukkuivat mökin yläkerrassa sijainneessa makuuhuoneessa. Savu nousi avoimessa tilassa suoraan alakerrasta yläkertaan, ja lapset menehtyivät todennäköisesti palokaasuihin.
Tukes: Voi täyttää petoksen tunnusmerkit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvitysten mukaan mökin käyttöönottopöytäkirja oli laadittu yrityksen nimiin, joka ei ollut osallistunut mökin sähköasennusten tekoon. Yritykseen nimetty sähkötöiden johtaja ei huolehtinut asennusten ja työn turvallisuudesta. Sähköasennuksia olivat tehneet yrityksen ulkopuoliset henkilöt.
– Poliisi tutkii tällä hetkellä, kuka on asentanut lattialämmityksen. Lisäksi tutkitaan sitä, onko henkilö, joka on allekirjoittanut sähkötöiden tarkastuskirjan, oikeasti se henkilö. Asiassa näyttää esiintyvän huonomuistisuutta, Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka kertoo Rakennuslehdelle.
Menettely voi täyttää petoksen tunnusmerkit. Kohteena olisivat virallisten papereiden mukaan esimerkiksi Kittilän rakennusvalvonta ja rakentaja.
– Räikeimmillään yritys on luovuttanut käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sähkötyöstä, jota yritys ei ole oikeasti tehnyt, saati tarkastanut. Pahimmillaan tällainen toiminta voi johtaa Levin kaltaiseen tragediaan.
– Levin tapauksessa näyttää siltä, että papereita on kirjoiteltu ja ne on ilmeisesti tehnyt henkilö, jolla ei jostain syystä ole sähköurakointioikeutta, Hatakka sanoo.
Asia etenee syyttäjän syyteharkintaan ja edelleen käräjille sähköturvallisuuslain ja rikoslain rikkomuksina.
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006322765.html
Julkaistu: 27.11. 15:53
Tukes epäilee, että mökkiin asensi sähköt rakennusfirman ulkopuolinen henkilö, jolla ei ole sähköurakointioikeutta.
Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) viime perjantaina julkistaman raportin mukaan viime huhtikuussa sattunut Levin mökkipalo syttyi väärin asennetusta sähköisestä lattialämmityksestä. Onnettomuudessa kuoli kolme lasta.
Levin tapauksessa näyttää siltä, että mökin sähköasennukset on tehty vastoin lakia, selviää Rakennuslehden kirjoittamasta jutusta.
Mökkipalon tutkinnassa kävi aiemmin ilmi, että palo syttyi olohuoneen lautalattian alla olleesta sähkötoimisesta lattialämmityksestä, jonka lämmityskaapelin asennuksessa oli tehty useita virheitä.
Alustavissa tutkimuksissa ilmeni, että palo lähti leviämään keskellä yötä alakerran olohuoneesta. Kaikki kolme lasta nukkuivat mökin yläkerrassa sijainneessa makuuhuoneessa. Savu nousi avoimessa tilassa suoraan alakerrasta yläkertaan, ja lapset menehtyivät todennäköisesti palokaasuihin.
Tukes: Voi täyttää petoksen tunnusmerkit
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin selvitysten mukaan mökin käyttöönottopöytäkirja oli laadittu yrityksen nimiin, joka ei ollut osallistunut mökin sähköasennusten tekoon. Yritykseen nimetty sähkötöiden johtaja ei huolehtinut asennusten ja työn turvallisuudesta. Sähköasennuksia olivat tehneet yrityksen ulkopuoliset henkilöt.
– Poliisi tutkii tällä hetkellä, kuka on asentanut lattialämmityksen. Lisäksi tutkitaan sitä, onko henkilö, joka on allekirjoittanut sähkötöiden tarkastuskirjan, oikeasti se henkilö. Asiassa näyttää esiintyvän huonomuistisuutta, Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka kertoo Rakennuslehdelle.
Menettely voi täyttää petoksen tunnusmerkit. Kohteena olisivat virallisten papereiden mukaan esimerkiksi Kittilän rakennusvalvonta ja rakentaja.
– Räikeimmillään yritys on luovuttanut käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sähkötyöstä, jota yritys ei ole oikeasti tehnyt, saati tarkastanut. Pahimmillaan tällainen toiminta voi johtaa Levin kaltaiseen tragediaan.
– Levin tapauksessa näyttää siltä, että papereita on kirjoiteltu ja ne on ilmeisesti tehnyt henkilö, jolla ei jostain syystä ole sähköurakointioikeutta, Hatakka sanoo.
Asia etenee syyttäjän syyteharkintaan ja edelleen käräjille sähköturvallisuuslain ja rikoslain rikkomuksina.
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006322765.html
Surfin' USA - Parasta waterboarding-musaa ikinä
- poikani
- Telkkaridekkareiden asiantuntija
- Viestit: 9987
- Liittynyt: Ti Heinä 05, 2011 8:50 pm
- Paikkakunta: ?? ???????
Re: Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisist ... nnan_89561Poliisi kirjoitti:Poliisi lopetti Levillä 12.4.2019 tapahtuneen tulipalon tutkinnan
21.04.2020 klo 14.46
Lappi
Kittilässä Levillä tapahtui 12.4.2019 kolmen lapsen kuolemaan johtanut mökkipalo. Poliisi tutki tapahtunutta aluksi nimikkeillä esitutkintalain 3:3.2 tarkoittama selvitys, palonsyyn tutkinta ja kuolemansyyn tutkinta. Palonsyyn tutkintaa suoritettiin yhteistyössä Lapin poliisilaitoksen teknisen rikostutkimuskeskuksen, SSEP Finland Oy:n sähköpalotutkijan sekä Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) kanssa. Tutkinnassa selvisi, että tulipalo aiheutui lautalattian alla olleesta sähkötoimisesta lattialämmityksestä, jonka lämmityskaapelin asennuksessa oli tehty virheitä.
Palonsyyn tutkinnan lisäksi selvitettiin, oliko asiassa syytä epäillä rikosta. Vapaa-ajan käyttöä varten rakennettu mökki valmistui vuonna 2005, jolloin lattialämmitys oli asennettu ja otettu käyttöön. Mökki siirtyi nykyisille omistajalle vuonna 2012. Tutkinta suunnattiin erityisesti lattialämmityksen asennuksessa tapahtuneisiin virheisiin ja asennuspuutteisiin sekä rakennusaikaisista sähkötöistä laadittuihin asiakirjoihin. Lisäksi tutkinnassa selvitettiin, oliko mökin nykyinen omistaja syyllistynyt laiminlyönteihin jättämällä omistajuutensa aikana tekemättä sähkötöihin liittyviä korjauksia, mikä olisi voinut vaikuttaa tulipalon syttymiseen. Tutkinnassa myös selvitettiin, oliko mökin omistaja huolehtinut siitä, että huoneistossa oli riittävä määrä palovaroittimia huoneiston kokoon nähden.
Tutkinnanjohtaja Kirsi Huhtamäen mukaan poliisin saaman kirjallisten ja suullisten selvitysten perusteella mökin nykyinen omistaja oli huolehtinut velvoitteistaan sähkölaitteiston huollon ja kunnossapidon osalta. Tutkinnassa selvitettiin palovaroittimien määrää, ja saatujen selvitysten perustella mökissä oli ollut toimivia palovaroittimia. Siten mökin nykyistä omistajaa ei ollut syytä epäillä pelastusrikkomuksesta eikä sähköturvallisuuslain säännösten rikkomisesta.
Lattialämmityksen asennuksessa tehtyjen virheiden osalta poliisi kirjasi rikosilmoituksen nimikkeillä sähköturvallisuutta koskevien säännösten rikkominen ja petos. Huhtamäki kertoo poliisin epäilleen asiassa petosta, sillä Kittilän kunnan rakennusvalvonnalle oli esitetty asiakirja, jonka mukaan mökkiin olisi tehty sähköturvallisuuslain velvoittama etukäteinen sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus, vaikka sellaista ei todellisuudessa ollut suoritettu. Poliisi epäili teoista rakennuttajan edustajaa sekä mökissä sähkötöitä tehnyttä sähköasentajaa.
Tutkinnanjohtaja Huhtamäki ilmoittaa, että poliisi on kuitenkin päättänyt kyseisten rikosasioiden tutkinnan, koska rikosten syyteoikeus on vanhentunut. Sähköturvallisuutta koskevien säännösten rikkominen vanhentuu kahdessa vuodessa ja petos viidessä vuodessa.
Poliisi on tehnyt aktiivisesti syyttäjäyhteistyötä Syyttäjälaitoksen Pohjois-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän kanssa, toteaa Huhtamäki. Syyttäjäyhteistyössä on arvioitu, ettei asiassa ole syytä epäillä muun rikoksen tapahtuneen, eikä kyse ole myöskään seurausrikoksista, jolloin tekijän syyllisyys ulottuisi seuraukseen saakka. Vaikka tapahtuman tutkinta on poliisissa päätetty, päätös ei kuitenkaan vapauta mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta.
Siirretty Ajankohtaisista Vapaaseen keskusteluun. Jos tulee koprvausvelvollisuuksia, niin aihe pysyy edelleen täällä, koska rikosta sinänsä ei todettu tapahtuneen
-NILS-
????? ?? ??????.
Re: Raju tulipalo Levillä - kolme lasta kuoli, yksi pelastui
Onnettomuustutkintakeskus:
Y2019-01 Kolmen lapsen kuolemaan johtanut mökkipalo Kittilän Levillä 12.4.2019
Kittilän Levillä puolitoistakerroksisessa hirsirakenteisessa vuonna 2005 valmistuneessa lomamökissä syttyi yöllä 12.4.2019 tulipalo. Perhe oli vuokrannut yksityiseltä omistajalta lomamökin Levin hiihtokeskuksen läheisyydestä viikoksi ja kyseessä oli lomaviikon viimeinen päivä. Palon syttymishetkellä aikuinen oli käymässä Levin keskustassa ja mökissä nukkui neljä 10 – 16-vuotiasta lasta. Kolme nuorinta lasta nukkui yläkerran makuuhuoneessa. Alakerrassa nukkunut nuori heräsi palovaroittimen ääneen, poistui rakennuksesta ja soitti hätäkeskukseen. Nuoren herätessä mökissä oli paljon savua ja hän näki tulta keittiön katon luona. Hän huusi yläkerrassa nukkuneille lapsille yrittäen saada heitä heräämään, mutta nämä eivät enää heränneet. He kuolivat nukkuessaan tulipalosta syntyneisiin savukaasuihin.
Tulipalo oli syttynyt olohuoneen lautalattian alla olleesta lattialämmityskaapelista. Lattialämmitys oli asennettu ilmatilaan lautalattian alle, mikä on sallittu mutta harvinainen asennustapa. Asennuksessa oli tehty monia paloriskiä lisääviä virheitä. Lattialämmityskaapeli oli kiinnitetty kaapelia puristavilla tavoilla suoraan kiinni hirsiin, taivutettu jyrkille mutkille ja kaapeli oli painunut osittain eristevillan sisälle. Kaapeli oli vuosien ajan kuumentunut liikaa, mikä vanhentaa eristysmateriaalia. Pitkään jatkunut kuumuus oli myös alentanut ympäröivän palavan materiaalin syttymislämpötilaa. Mökin sähköasennukset oli käyttöönottotarkastuksessa hyväksynyt asentaja, joka käytti ulkopuolisen yrityksen lupia.
Mökin rakentaminen ajoittui vuosille 1998–2005 ja siinä oli monia vaikeuksia. Rakennuslupa vanheni ja sitä jatkettiin. Käyttöönottokatselmuksissa rakennusvalvontaviranomainen havaitsi huomauttamista rakennusluvan vastaisista rakenteista sekä asiakirjojen puutteista. Hankkeeseen nimetty vastaava työnjohtaja oli irtisanoutunut tehtävästään jo ennen mökin rakentamista havaittuaan rakennuttajan aikaisemmassa hankkeessa epäkelpoa rakennustapaa ja -menetelmiä. Rakennusvalvonta hyväksyi tilanteen, jossa vastaava työnjohtaja puuttui.
Mökissä oli palovaroittimia, mutta niiden sijainnista ja toimintakunnosta ei ole täyttä varmuutta. Syttymistilassa ei ollut palovaroitinta. Yläkerran palovaroittimen olemassaolo ja toiminta jäi epäselväksi. Yleisesti on todettu, että lapset heräävät huonosti palovaroittimen ääneen.
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että
• Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK laatii lyhyet ohjeet ja tarkistuslistan, jonka avulla asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa lyhytaikaiselle vuokralle tarjoava varmistaa ja osoittaa vuokranottajalle, miten turvallisuuden perusasioista on huolehdittu. Ohjeet pitäisi saada käyttöön kaikille merkittävimmille vuokranvälittäjille ja alustoille. Käytäntöä pitää pyrkiä laajentamaan koko Euroopan tasolle esimerkiksi palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA:n kautta.
• Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa majoitustoiminnan turvallisuusasiat huomioon jakamis- ja alustatalouden säädösvalmistelussa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Majoitusta tarjoavilla alustoilla tulee olla näkyvillä, miten asunnon tai vapaa-ajan asunnon turvallisuuden perusasioista on huolehdittu. Asiakkaan tulee myös saada tarvittavat turvallisuusohjeet.
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja ympäristöministeriö kehittävät yhdessä menettelyt, joilla rakennushankkeen valvonnassa varmistetaan, että sähkötyöt ja asianmukaiset käyttöönottotarkastukset tekee pätevä urakoitsija.
• Sisäministeriö huolehtii säädöksillä ja ohjeilla sekä eri sidosryhmien kanssa toteutettavalla turvallisuusviestinnällä siitä, että palovaroittimia asennetaan asuntoihin selvästi nykyistä minimivaatimusta enemmän. Palovaroitin tulee asentaa pääsääntöisesti kaikkiin asuinhuoneisiin ja poistumisreiteille.
Y2019-01 Tutkintaselostus (pdf, 2.85 Mt)
Kun linkität niin kopioi ainakin olennaiset, tapaukseen liittyvät osat tekstistä samalla ketjuun, koska monet linkit lakkaavat ajan mittaan toimimasta ja asia katoaa bittiavaruuteen.